Explore Westonci.ca, the top Q&A platform where your questions are answered by professionals and enthusiasts alike. Experience the convenience of getting accurate answers to your questions from a dedicated community of professionals. Our platform offers a seamless experience for finding reliable answers from a network of knowledgeable professionals.

Dos generadores síncronos trifásicos conectados en Y suministran una carga de 415.68 kW a un voltaje terminal de 3000 V y un factor de potencia en atraso de 0.8. La impedancia sincrónica del generador A es 0,5 j5 R/fase y la del generador B es 0,2 j10 R/fase. La excitación del campo y la entrada de potencia mecánica del generador A están ajustadas de manera que entrega la mitad de la potencia con un factor de potencia unitario. Determine (a) la corriente, (b) el factor de potencia, (c) el voltaje generado por fase y (d) el ángulo de potencia de cada generador.