Westonci.ca offers fast, accurate answers to your questions. Join our community and get the insights you need now. Join our platform to connect with experts ready to provide precise answers to your questions in different areas. Experience the convenience of finding accurate answers to your questions from knowledgeable experts on our platform.

Dos generadores síncronos trifásicos conectados en Y suministran una carga de 415.68 kW a un voltaje terminal de 3000 V y un factor de potencia en atraso de 0.8. La impedancia sincrónica del generador A es 0,5 j5 R/fase y la del generador B es 0,2 j10 R/fase. La excitación del campo y la entrada de potencia mecánica del generador A están ajustadas de manera que entrega la mitad de la potencia con un factor de potencia unitario. Determine (a) la corriente, (b) el factor de potencia, (c) el voltaje generado por fase y (d) el ángulo de potencia de cada generador.